Senia_ufa
12.3.2015, 9:46
Здравствуйте! Есть следующая проблема: в ванной комнате бьет током от всех металлических труб - подводящая труба в квартиру, смеситель, полотенцесушитель, шланг в металлической гофре на душевую лейку и даже сама струя воды. Очень не приятные ощущения и иногда воду включаю даже в резиновой перчатке. Стал проверять индикатором - ВЕЗДЕ показывает фазу, светится конечно по разному - где-то ярче где-то нет! Индикатор рабочий - в соседней розетке в коридоре показывает все правильно - фаза горит - нуль нет. Подумал что кто-то из соседей занулился на трубу. Протянул нулевой провод из розетки и замотал его на трубу – тоже самое. А потом заметил следующую вещь - стою в центре ванной комнаты, в руке индикатор, ставлю на трубу - горит, не отпуская руки делаю шаг назад в коридор и он гаснет! Т.е. показывает фазу только в том случае если сам стоишь в ванной комнате. Есть предположения что существует какая-то электромагнитная дуга которая стремится через тело человека уйти через любую трубу в землю, но это только мои предположения… еще пробовал выключать у себя все автоматы, результат такой же. Может кто то сталкивался с подобным? Что может быть?
уже не однократно обсуждали. Быть может все что угодно. Обращайтесь не на форум, а в свою УК.
Shura_with_KINEF
12.3.2015, 10:13
И давно такое?
Где стоят, если есть, стиральная машина, посудомоечная машина, электрический бойлер или проточный водонагреватель?
Проблема может быть не в вашей квартире, а ниже и выше вас. Поговорите с соседями выше и ниже, нет ли у них проблем общих с вами.
Попробуйте вилки приборов, каким то образом связанных с трубами и проводящими полами, перевернуть в розетках на 180 градусов, и у себя, потом у соседей выше/ниже вас.
Senia_ufa
12.3.2015, 10:29
С ЖЭУ приходил электрик со старым советским вольтметром. Пытался что-то им замерить, ничего не получилось и ушел.
Появилось пару месяцев назад. Дом кирпичный 5-ти этажный. Живем на 3-ем. Горячего водоснабжения нет в доме, в квартирах стоят газовые колонки, поэтому в эл. бойлерах и проточных водонагревателей нет необходимости. А стиралка стоит в ванной но выключаем из сети когда не работает. А вот соседи не все двери открывают когда пытались у них автоматы отключить и проверить погаснет ли индикатор.
Гость_filin_*
12.3.2015, 10:35
вы из гроба в тему пишите? - если бы там была такая фаза, что горит индикатор....
Цитата
Протянул нулевой провод из розетки и замотал его на трубу – тоже самое.
плохо замотали
есть такое понятие уравнивание потенциала - слышали? а, то что бьет, то все правильно кто-то посадил нагрузку на трубы, а где то эти стальные трубы отсекли пластиковыми от земли, да и вообще никто не гарантирует хорошее соединение, в смысле контакта, сегментов стальных труб.
Куда интересней было бы от вас услышать в вашей сказке, какое напряжение фиксирует мультик, а не то что вам показывает индикатор.
- у меня тоже есть индикатор с набором светодиодов который показывает от 6-400В и переменки и постоянки и что из этого
Senia_ufa
12.3.2015, 10:50
Нет, замотали хорошо, нормальную скрутку сделали. Мультик между нулевым проводом из щитка в квартире (который протянули для замера специально) и трубой (которая бьет) показывает 0. , т.е. если была бы фаза на трубе то показал бы не 0 а какое то напряжения. Пытался одни щуп от мультика держать в руке а вторым щупом на трубу но ничего не показал. В квартиру заходит обычная металлическая труба и потом переход на метапол (в нем есть металлический сердечник), так вот сделал вставку примерно 15-20 см из полипропилена. Что до этой вставки что после на смесителе индикатор также горит.
Гость_filin_*
12.3.2015, 11:30
Цитата(Senia_ufa @ 12.3.2015, 10:50)

Нет, замотали хорошо, нормальную скрутку сделали. Мультик между нулевым проводом из щитка в квартире (который протянули для замера специально) и трубой (которая бьет) показывает 0. , т.е. если была бы фаза на трубе то показал бы не 0 а какое то напряжения. Пытался одни щуп от мультика держать в руке а вторым щупом на трубу но ничего не показал. В квартиру заходит обычная металлическая труба и потом переход на метапол (в нем есть металлический сердечник), так вот сделал вставку примерно 15-20 см из полипропилена. Что до этой вставки что после на смесителе индикатор также горит.
вот здесь на этом сайте любят говорить про каких то тролей и как они их коррмят, а здесь чел пытается уйти от ответа - это в порядке вещей.
Скажите, а почему вы очки втираете с замером напряжения между нулем от щитка. А, что у вас не хватает ума померить напряжение там где бьет током, между трубой и полом.
Иесли так как вы описяли, что между нулем от щитка и трубой нет потенцила, а вас бьет током - тогда током должно бить всех в доме потому как это говорит о отгоревшем нуле на вводе. А пол у вас в сырой ванной как видимо имеет не плохое заземление. И если кто то тырет электричество через трубу , то этой утечки тока через пол может хватить чтобы вы были в гробу.
Цитата(Senia_ufa @ 12.3.2015, 9:46)

Очень не приятные ощущения и иногда воду включаю даже в резиновой перчатке.
ага на это ума хватает. а перчатки электрика диэлектрические одеваете или еще какие у уборщицы попросили.
Senia_ufa, так и что клацанье автоматами? индикатор в итоге погас?
Senia_ufa
12.3.2015, 12:39
Горит так же индикатор! В ближайшее время будем проверять версию с неисправным электро прибором у соседей.
haramamburu
12.3.2015, 14:09
Цитата(Senia_ufa @ 12.3.2015, 10:50)

Нет, замотали хорошо, нормальную скрутку сделали.
Нуль розеточный от трубы отмотать!!!! Нельзя так делать, может и до пожара дойти!
А шарахать может и нетолько от трубы к полу, а и от пола к трубам!
т.е. например имеется проводка в полу и она повреждена - то бить как раз будет "от пола" по отношению к батареям.
Гость сочувствующий
12.3.2015, 15:38
Цитата(Senia_ufa @ 12.3.2015, 9:46)

.... А потом заметил следующую вещь - стою в центре ванной комнаты, в руке индикатор, ставлю на трубу - горит, не отпуская руки делаю шаг назад в коридор и он гаснет! Т.е. показывает фазу только в том случае если сам стоишь в ванной комнате.
Соседи снизу ремонт случайно не делали? Может просто слышали звук дрели или перфоратора от них? Вполне возможен вариант приведённый уважаемым
haramamburu
Гость_filin_*
12.3.2015, 16:18
Цитата(Senia_ufa @ 12.3.2015, 9:46)

... бьет током от всех металлических труб - подводящая труба в квартиру, смеситель, полотенцесушитель, шланг в металлической гофре на душевую лейку и даже сама струя воды. .................. А потом заметил следующую вещь - стою в центре ванной комнаты, в руке индикатор, ставлю на трубу - горит, не отпуская руки делаю шаг назад в коридор и он гаснет!
Цитата
Пытался одни щуп от мультика держать в руке а вторым щупом на трубу но ничего не показал.
чему верить хрен его знает

то его бьет, то не бьет.. там показывает, а там не! - показывает.
а Вы думаете через мультик всегда покажет?
Цитата(с2н5он @ 12.3.2015, 18:30)

а Вы думаете через мультик всегда покажет?
а вы проверти.
всегда, на сколько мультик имеет чувствительность. Вы же не спрашиваете, а покажет ли мультик какое напряжение, если вы воткнете его в розетку последовательно с резистором на 2 кОм.
Кстати, а какое напряжение в таком случае покажет мультик???
haramamburu
12.3.2015, 20:56
Цитата(Гость @ 12.3.2015, 20:05)

а вы проверти.
Если мультик типа DT830, с внутренним сопротивлением порядка 1Мом... то на сухом полу может всего несколько вольт показать... и можно будет сделать неверный вывод, что там всеголишь "наводка"...
Цитата
с резистором на 2 кОм.
Кстати, а какое напряжение в таком случае покажет мультик???
а вы посчитайте... чего гадать..
Цитата(с2н5он @ 12.3.2015, 20:09)

а я проверял - не всегда
значит хорошая изоляция была...
вот прямо сейчас взял китайский мультик М-838 пошел в сортир, там у меня рядом розетка есть, и проверил... сначала на унитазе на прямую, показал примерно 79-80В, а потом взялся за один штекер рукой другой за унитаз показал почему-то 29-31 В. правда попросил одного домочадца подержать мультик и другой штекер в розетке (рук то у меня только две)
кстати не думал что унитаз пропускает, он же вроде из керамики, наверно потому что сырой - им часто пользуюсь
Цитата(Гость @ 12.3.2015, 21:56)

показал почему-то 29-31 В.
Цитата(Гость @ 12.3.2015, 21:56)

китайский мультик М-838
значит там ему и место...в унитазе
Ванна сама железная? Когда стоите в ванной и моетесь током бьёт?
Цитата(с2н5он @ 12.3.2015, 21:42)

значит там ему и место...в унитазе
чоткая характеристика мультиметру
savelij®
12.3.2015, 23:38
Нормальный мультик, неча хаять инструмент!
да речь не о серии, а именно об этом мультике, если на керамике столько намерять, это же какой сырой унитаз должен быть, разве что когда ходили по маленькому, в то время там были все 220, в результате чего не только унитаз, а весь туалет сырой
haramamburu
13.3.2015, 1:02
с2н5он, все зависит, повторяюсь, от внутреннего сопротивления мультика... и идеально сухими унитаз или раковина никогда не бывают.
Проверить нужно отключив всех соседей снизу, сверху, сбоку и в соседнем подъезде. Когда индикатор гаснет там и повреждение. Обычно или в распред коробке фаза стены касается или в розетке перед ванной. Ну и самое неприятное повреждение провода. Картину кто нить повешал в провод
Цитата(haramamburu @ 13.3.2015, 2:02)

от внутреннего сопротивления мультика
да я за это и не спорю, просто 30 В, сидя голым задом на унитазе должны ощущаться....имхо
Было лет 10 назад такое. Суешь в очко индикатор - светится. Краны, полотенчик и прочее бьется током.
Причина - два кабеля от ВРУ. У одного броня села на фазу и от корпуса ВРУ отгорела. Поскольку кабель шел по подвалу, все близлежащие стояки оказались под напряжением. А жильцы (в общаге дело было) чуть ли не резиновые коврики под задницы себе клали, чтобы цепь ненароком не замкнуть
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,